什么PLC能够用PID,独立控制多组加热(PID调节独立控制多组加热器的讨论)
上一主题
下一主题
sc511023
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
167 点
下载积分:
700 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2011-07-09
最后登录:
2017-07-28
查看sc511023的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-16 21:54
全看
|
小
中
大
纠正一下:
各位大侠:
我想设计一台加热器,要独立控制4组加热棒,要用PID调节控制,
温度采集可以用温度模块(可采集N个当前温度),
三菱PLC只有Y0.Y1可用脉宽调制制输出,(好像脉宽调制指令在一个程序里还只能用一次)
有没有什么办法够实现,多次,多端口脉宽调制输出,或有其它的PLC能够实现多次,多端口脉宽调制输出?
请各位指导一下,谢谢
另:PID调节在一个程序里可以使用多次吗?
[ 此帖被sc511023在2012-02-19 18:02重新编辑 ]
分享
whm
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
154 点
下载积分:
831 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2010-09-17
最后登录:
2021-04-30
查看whm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-17 10:39
全看
|
小
中
大
可以运用FX2N 和FX2N-4DA及FX2N-4AD模块构成控制系统。运用PID指令为中心进行编程,用FX2N-4AD检测炉膛温度再用FX2N-4DA控制每组模拟量的输出进行加热控制。只有这样温度才能构成闭环控制,温度实际值与设定值才不会有偏差。
本帖最近评分记录: