用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求帮忙看看这程序,有点地方不太理解
上一主题
下一主题
83472576
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看83472576的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-23 21:16
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
这是一个交通灯控制的程序,小弟有些地方看的不懂,请大家帮帮忙!网络1到网络4看不懂,哪位能给我解释下么?谢谢
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-23 21:29
全看
|
小
中
大
I0.0接通之后,T45每秒导通一次,故C1每秒计数一次。计数到130次后C1被复位,重新计数。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-04-23 21:39
全看
|
小
中
大
T45计时到后导通M0.0,然后M0.0下一个扫描周期切断T45,这样的程序结构足可以保证T45的稳定性。