暮夏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 127 点
下载积分: 601 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-01-05
最后登录: 2012-08-31
查看暮夏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 15:44
电路中最大电流是2000A ,我用的是2500/5的电流互感器,而电流表用的是2000/5的。现能否不更换电流表而只改变电流表的刻度把2000改为2500。这样我测出来的值是否和实际值是一样的?   感谢各位!!
遗忘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2013-07-30
查看遗忘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 15:10
跟着学习了