暮夏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 127 点
下载积分: 601 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-01-05
最后登录: 2012-08-31
查看暮夏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 15:44
电路中最大电流是2000A ,我用的是2500/5的电流互感器,而电流表用的是2000/5的。现能否不更换电流表而只改变电流表的刻度把2000改为2500。这样我测出来的值是否和实际值是一样的?   感谢各位!!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-02
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 16:16
完全可以。
2500/5 的电流互感器,是把实际2500A的电流转换成5A供表指示,而2000/5的电流表得到5A的电流也到满度值,虽然刻度时2000A,但实际电流是2500A,所以把满刻度改成2500A即可显示实际电流。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xiaobaiyang) 热心助人!
  • 下载积分:+5(静芳) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。