电路中最大电流是2000A ,我用的是2500/5的电流互感器,而电流表用的是2000/5的。现能否不更换电流表而只改变电流表的刻度把2000改为2500。这样我测出来的值是否和实际值是一样的? 感谢各位!!
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-02
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-23 16:16
全看
|
小
中
大
完全可以。
2500/5 的电流互感器,是把实际2500A的电流转换成5A供表指示,而2000/5的电流表得到5A的电流也到满度值,虽然刻度时2000A,但实际电流是2500A,所以把满刻度改成2500A即可显示实际电流。