用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
1PG BFM#12 用于回原点返回的0点标志数目N 通俗点讲是什么意思,求解。。
上一主题
下一主题
bin_hu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
125 点
下载积分:
546 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2011-05-20
最后登录:
2015-07-09
查看bin_hu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-23 14:08
全看
|
小
中
大
0到32767PLS PLS是什么意思。(高速脉冲输出指令?)
这是返回机器原点所计数的0点标志数目
当没有使用0点标志 并且机器应该只在DOG输入下立即停止时,将BFM#12设置为0 。但是要非常注意以避免机器从高速操作过程中立即停止时会受到损坏。
分享
leo10041
苦逼的工控人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
314 点
下载积分:
588 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2008-10-16
最后登录:
2023-08-05
查看leo10041的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-24 21:43
全看
|
小
中
大
很明显,BFM#12(减速时间)设置为零应该不妥,我们应该根据你回零速度的设置,考量这个参数的设置。
所谓的速度,我们要清楚一个概念,我们知道,我们发脉冲频率是秒为单位,所以,如果你伺服设置为1000个脉冲转一圈,
这是假设啊,那么你1秒发了20000个脉冲,那么你的电机就相当于1秒转20圈,如果负载较大,存在大的惯性,那么你设
置为0的话,对伺服伤害很大的。希望楼主考量
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
1PG BFM#12 用于回原点返回的0点标志数目N 通俗点讲是什么意思,求解。。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问