对于三菱特殊模块 AD模块和DA模块我这么认为对吗?
AD模块就是模拟量输入模块
DA模块就是模拟量输出模块
接下来在问下 我有一个程序原先用的是2AD模块 现在因为某些原因我想用4AD代替,那么我就想问了。。。这样可以吗?需不需要改变程序! 如果需要怎么改? 谢谢!
在问2AD与4AD区别!
谢谢大家的意见! 晚上我把程序发上来 大家看看!
[ 此帖被小小一电工在2012-04-24 12:25重新编辑 ]
每天一点点
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-11-22
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 08:19
你对AD和DA模块的认识是对的,你原来用的2AD现在换成 4AD是可以的,但是程序就有较大的改变,这个问题你可以参考三菱特殊模块使用说明里关于4AD的编程方法,如果你还不懂我可以给你一个标准的程序。我的联系方法QQ360684677@qq.com,电话18999778218
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小小一电工) 热心助人
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控