为什么我用软件x0致on t1 开始计时 当计时OK 为什么在就是不输出y2.搞不懂啊。难道这个简单的程序有问题?还是我软件?
分享
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
261 个
工控威望:
542 点
下载积分:
1381 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2024-10-19
查看超级菜青虫的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-26 08:26
全看
|
小
中
大
这还怎么工作啊,Y2最多让你捕捉个上升沿,拿Y2计时T2难西难呐
你一定要Y2常闭线圈的话就该把 Y2的自锁接点接在 常闭线圈后面而不是前面,,