gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-22 13:48
如图所示,松下伺服电子齿轮比的设置,默认是2500线,四倍频。10000个脉冲转一圈。
现在我想6000个脉冲转一圈。该如何设置图中1 2 3 是否是改变了倍频?我把电子齿轮比设置成6000/2500是否可行?现没有机器试,
[ 此帖被gali1120107在2012-04-22 14:07重新编辑 ]
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 00:12
直接把Pr0.08设成6000或者设Pr0.08=0时,Pr0.09=0,Pr0.10=6000