gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-22 11:25
有台设备,只有一个24V电源,进行接220V电源后,PLC通电了。其他均不能电,现在有个24V继电器,用PLC输出来控制220V通电或断电,我想用PLC24V来控制继电器,不知道松下FPX系列PLC,输出公共端是否只能用一个电源,如果能分开就好了。PLC现在没有,f求指教!
[ 此帖被gali1120107在2012-04-22 14:06重新编辑 ]
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-22 11:30
不要用这个型号,用继电器输出的,COM口单独接独立的你想要的电源,完全没有问题的 ̄ ̄ ̄