一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2025-01-01
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-22 12:22
还是用万用表来测有权威性点。大家说是不是?经常烧线,
说明线路接得不好.