superdos
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 204 点
下载积分: 59608 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2024-05-17
查看superdos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-21 22:25
一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
工控交流
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 166 点
下载积分: 429 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2011-11-18
最后登录: 2024-03-03
查看工控交流的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 06:45
这种问题在我们以前的厂里长见,因为我们厂的全是三相220V没有0线,因为变压器是三角形接法,有一相接地的话,哪一相就对地没有电压,对其它相正常,用电笔测中间是不亮的