一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
坚持的心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 110 点
下载积分: 631 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-06-12
最后登录: 2012-05-29
查看坚持的心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 22:10
是不是火线和零线接反了,接火线的地方你接的是零线,接零线的地方你接的是火线,所以你用电笔量火线时,其它是零线,所以不电笔不亮,但是你用万用表量相电压时是有电压的,不知道我的分析对不