superdos
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 204 点
下载积分: 59608 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2024-05-17
查看superdos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-21 22:25
一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-23
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-22 12:16
这机是移动使用的吗,是接的同一个地方的电源吗,有一相接地,或干脆是零线开路了,如果是接地,那就电费多多哦。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(静芳) 优秀文章
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2406(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2024-11-23
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-09 12:24
    引用
    引用第19楼xtgm123于2012-04-22 21:27发表的  :

    如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄

    看来你是个搞工控的,接地后电流会很大吗?接地电阻多大?会大到线很烫吗,接地后相与相的电压是不变的,只是对地电压变化而已!
    [ 此帖被hnyyhym在2012-07-09 12:29重新编辑 ]