一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?
开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-11-23
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-22 12:16
全看
|
小
中
大
这机是移动使用的吗,是接的同一个地方的电源吗,有一相接地,或干脆是零线开路了,如果是接地,那就电费多多哦。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(静芳) 优秀文章
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-11-23
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-09 12:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第19楼xtgm123于2012-04-22 21:27发表的 :
如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄
看来你是个搞工控的,接地后电流会很大吗?接地电阻多大?会大到线很烫吗,接地后相与相的电压是不变的,只是对地电压变化而已!
[ 此帖被hnyyhym在2012-07-09 12:29重新编辑 ]