superdos
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 204 点
下载积分: 59608 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2024-05-17
查看superdos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-21 22:25
一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-18 17:27
这种现象在不缺相的前题下就两种情况最容易发生。1、单相接地,单相接地电流很大,断路器过热掉闸。测电压能判断。2、零线开路。三相电压平衡时测量电压正常,三相电压不平衡时中性点位移,零线带电,三条相线中一条没电,就会出现用表量正常,用笔量一相无电零线带电的情况。三相平衡时又恢复正常。楼主这种现象应属第2种