superdos
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 204 点
下载积分: 59608 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2024-05-17
查看superdos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-21 22:25
一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
ydxyt00
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2025-01-07
查看ydxyt00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 08:34
这种情况应该是你前面发电机的问题和机器本身没关系
ydxyt00
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2025-01-07
查看ydxyt00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 08:38
支持35的说法