楼主  发表于: 2012-04-21 22:25
一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2024-10-21
查看周红军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 18:01
我以前在工厂也发现和楼主同样的问题。有时亮,有时不亮。非常奇怪。我也怀疑是该相对地啦。但是三相电压平衡。三相对零都是220V.