daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 22:15
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
去年11月份公司的直流电机75KW的在运行中突然间冒烟,后来停下来检查,定子对地,检查电柜内的换向极整流烧坏,更换后,电机再拿去给人家修回来,运行直流电机的扭距小了三分之一;有时负荷大一点就起动不了,也不知道是不是修线圈的人是不是把线圈的圈数改小还是怎样。但是它对于小负荷就工作正常,用到现在也没事,但是一拖大负荷就起动不了,有时起动时间一长电机就会冒烟。
这个问题一直困扰着,在这里想大家给点意见。
以下是该机的相关图片。
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 23:40
楼上的讲得有点道理,重新绕过的电机的确不如以前,我也曾打电话去过电机总公司,他们的人说法和楼主的大同小异,说直流电机用5-8年左右的寿命算是正常,而我们公司的到现在都有11年了,算不错了。
但是说到底,自己看看可以可以在能力范围内把它的问题减轻或者处理好,尽自己的职责。
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-21 16:05
感谢8楼的分析,我试过把电机的正负接线反接了,但是还是一样,扭距没有变大。
我现在就是比较支持你说的:定子做错会造成磁通不足,电机转矩会减小。这说法,我打电话问过一些修直流电机的,他们也是这样说。
唉,怪只怪那个时候以为那个修电机的可以修好,还特意送到广广州维修,他个还是不够专业。
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-24 14:13
谢谢11楼提供的联系方式,我现在在考虑它如果维修的成本高不高,如果太高价钱那不如购买一台新的划算。