358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 21:16
我通过松下触摸屏设定DM50为100,然后在CP1E-N20里面“TIM 012 D50 ,但无效。请教各位如何设定?谢谢各位!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1325(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-28
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 22:25
你的松下触摸屏支持host link协议吗?
你发送到PLC的数据类型是16位BCD吗?
2楼  发表于: 2012-04-21 08:35
通讯协议呢?
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。