xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 17:18
目前在搞一台机器,请问我没有进行原点搜索命令,能直接进行SPED和INI的JOG动作么?现在电机动不了很尴尬!!我有3个传感器,分别是最大行程和最小行程还有一个是接近传感器。如果要进行原点搜索如下图设置是否可行

我设置的电机一转是500个脉冲
学习,努力
xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 20:50
了解了,搞到现在了,还请我师父过来看了,现在的问题是SERV-ON是ON的,ALM和S-RDY都是ON  OK的,用软件测试JOG运行是能动的。现在是什么问题呢?悲剧啊 搞到现在了,问题还是没发现。用指令阀脉冲时,0.00上的灯是亮的说明有脉冲输出啊!!!有没有可能是压线压的不好,我看过了通讯的接线没问题。 星期一客户就要来看了,老子连机都动不了!
学习,努力
xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-21 18:01
是不是Z相原点信号不用接PLC上的?今天我把它拔了,电机好像能动了。是不是这个原因引起的电机不转动哈!求高手指点!!!
学习,努力
xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-21 18:25
伺服器的Z相信号脚 我是接在PLC上的,而且在测试的时候也没让Z相信号接通呢,我用的ORG 和JOG都动不了,今天把它拔了,就能动了~这是神马情况,还是根本不是这个问题是其他问题!不懂怎么不动,不动又怎么能动了~~~
学习,努力