信捷的模拟量输入模块,连接2线制的压力变送器(4-20mA),具体要怎么接线,搞不懂,以下是输入模块和变送器图
xiachangfa
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiachangfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 15:32
变送器的正极接到AI0上  负极接到C0上  应该是好用的  因为你的是电流信号       电压信号就是将AI0换成VI0应该就可以了