用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
总算明白了!三菱QPLC通过CCLINK总线读取远程智能温度模块的运用!
上一主题
下一主题
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1285 个
工控威望:
2921 点
下载积分:
4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2009-03-28
最后登录:
2024-06-12
查看月泽的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-16 18:42
全看
|
小
中
大
先上两张设备图片 主站 和 几个远程I/O 以及远程智能模块,AJ65BT-64RD3
主站
1-4号站是AJ65BT-64RD3,后面跟6个32点的I/O远程模块
10-14号站是第二个AJ65BT-64RD3,后面跟了4个I/O远程模块
近拍图片
PLC的网络参数
主站网络参数
远程AJ65BT-64RD3在PLC中与控制模块的关系
因为2个智能模块分别占用了 1-4号站 和 10-14号站,所以PLC的读取地址是2E0 2E1 2E2 2E3 和308 309 30A 30B,
(为什么只读取这几个数据?后面的2E4 2E7 30C 30E为什么不读?因为这几个地址是16BIT的温度数据,
看图可以知道紧接这后面4个数据是32BIT的温度数据,读出来就不是除以10,要除以1000了!)
至于中间的地址2F0~2FE 300~307一共24个地址 被6个远程I/O模块所占用,1个站占用4个地址,智能模块占用4个站号16个地址,
所以第二格模块读取数据的地址是308开始,以上都是16进制数据格式,将其转换成10进制数据就可以和PLC中的数据对应起来,
2E0 2E1 2E2 2E3转换后就是736,737,738,739 308 309 30A 30B转换后就是776,777,778,779,
[ 此帖被月泽在2012-02-16 19:25重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(sport1988) 好贴!
下载积分:+10(ymmfa) 感谢分享
下载积分:+3(guochunyi) 感谢分享
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
菜鸟888
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
379 个
工控威望:
525 点
下载积分:
12582 分
在线时间: 1098(小时)
注册时间:
2006-09-03
最后登录:
2024-11-26
查看菜鸟888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-19 20:37
全看
|
小
中
大
应该是鬼子配的线吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
总算明白了!三菱QPLC通过CCLINK总线读取远程智能温度模块的运用!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问