通过4位数制开关输入“220” 数字开关接在 X0 -X37 上, K4X0的值是“544” , 根据GX-Simulator6显示D0中的数据为“220”,请求高手,他是如何把“544”转换成D0中的“220”。诚谢。
山河今仍在,壮志在何方?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6778 个
工控威望:
38381 点
下载积分:
4646 分
在线时间: 9542(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2025-01-02
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-20 11:49
全看
|
小
中
大
10进制转换为2进制,除2取余
544的2进制就是 0010 0010 0000
然后用二进制转换16进制: 0010 =16进制2
0010= 16进制2
0000= 16进制0
就得到了220.
BCD,就是用16进制数表示10进制。