BIN与BCD指令,请高手解答转换机制。
上一主题
下一主题
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
587 个
工控威望:
2719 点
下载积分:
16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2009-05-10
最后登录:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-20 11:19
全看
|
小
中
大
通过4位数制开关输入“220” 数字开关接在 X0 -X37 上, K4X0的值是“544” , 根据GX-Simulator6显示D0中的数据为“220”,请求高手,他是如何把“544”转换成D0中的“220”。诚谢。
山河今仍在,壮志在何方?
分享
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
646 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-02 12:37
全看
|
小
中
大
通俗一点的说法就是 把10进制数544 转变为2进制数220存到D0你看看544转换成2进制数是
0010 0010 0000是吧 0010就是百位 0010就是十位 0000就是个位 组合不就是220吗?
(2)(2)(0)为什么会这样转换 是因为你数字开关都是单个分开接的所以组合就是这样
每天一点点
分享
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
646 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-02 13:11
全看
|
小
中
大
15楼。。不是你糊涂了 是程序糊涂了! 他这样写程序就是这样换算出来。。。。正确程序不是这样的谢的!
每天一点点
分享