haplezhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 150 点
下载积分: 4069 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2012-11-05
查看haplezhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 08:13
我遇见了一个问题:变频电机已经用了屏蔽线了,还能干扰PCL于人机的通讯!(电机线,传感器线等都采取了屏蔽处理过)有什么方法可以解决这种问题呢?
yangtao02060
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 253 点
下载积分: 20881 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2012-04-27
最后登录: 2017-10-22
查看yangtao02060的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-02 22:22
我也碰到过,干扰很麻烦,走线分开也不行,我是把接地重新做好才解决问题