此图中t0 t1 t2 时间继电器都是做常开还是常闭 比如t0 k30 t1 k30 t2 k30 30秒计时到 常闭会断开 但是t2 的常闭断开后 m0 t2 (t0 k30)此段程序 我理解为(因为t2 已经断开 所以t0不会计时,但是仿真却不是这样的
分享
wanghuhong
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1546 个
工控威望:
10487 点
下载积分:
10901 分
在线时间: 904(小时)
注册时间:
2006-12-31
最后登录:
2024-12-23
查看wanghuhong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-19 22:27
全看
|
小
中
大
长闭点会在3秒计时到后马上断开然后又闭合 ,是是是