用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
怎样理解时间继电器的常开常闭
上一主题
下一主题
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
286 个
工控威望:
524 点
下载积分:
4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2011-11-02
最后登录:
2024-11-13
查看老大很悲伤的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-19 20:04
全看
|
小
中
大
此图中t0 t1 t2 时间继电器都是做常开还是常闭 比如t0 k30 t1 k30 t2 k30 30秒计时到 常闭会断开 但是t2 的常闭断开后 m0 t2 (t0 k30)此段程序 我理解为(因为t2 已经断开 所以t0不会计时,但是仿真却不是这样的
分享
wanghuhong
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1546 个
工控威望:
10486 点
下载积分:
10109 分
在线时间: 901(小时)
注册时间:
2006-12-31
最后登录:
2024-11-14
查看wanghuhong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-19 22:27
全看
|
小
中
大
长闭点会在3秒计时到后马上断开然后又闭合 ,是是是
楼主留言:
谢谢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
怎样理解时间继电器的常开常闭
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问