楼主  发表于: 2012-04-19 20:04

          此图中t0  t1   t2     时间继电器都是做常开还是常闭     比如t0 k30               t1 k30          t2 k30               30秒计时到    常闭会断开     但是t2 的常闭断开后   m0   t2   (t0 k30)此段程序   我理解为(因为t2 已经断开   所以t0不会计时,但是仿真却不是这样的  
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-19 21:30
工作原理如下:M0闭合后,Y0输出信号3S后断开,同时Y1输出信号;Y1输出信号3S后停止输出,同时Y2输出信号,直到T2延时3S后Y2停止输出,如M0没有复位,那在下一个扫描周期循环动作,如在工作期间,M0复位,所有动作均会停止。
楼主留言:
这是我自己在仿真写的程序,只是不知道这个时间继电器常闭,比如T2  是不是当它三秒计时完以后常闭点会断开然后又马上恢复常闭,是否这样?请大哥赐教
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-19 23:26