楼主  发表于: 2012-04-19 11:30
    用了佳灵变频器也有几年了,但是在上个月开始,公司的型号为JP6C的佳灵变频器(功率为110KW拖电机为90KW风机),在同一条线路里,当变频器运行时,再去启动一个星三角22KW的电机(启动电流为150A,大约为5秒),变频器就会报警“LU”就自动停机,查资料得到的结果是欠压保护。
问题就是之前一直用了4年都没有发生过这种情况,公司线路没有加装任何设备,尝试过恢复出厂设置都解决不了问题。
各位有什么好的意见不?
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-19 14:21
可能是线路接头,开关哪里接触不好了,也可能是变频器的电容不很了,或电压取样电路有问题了,或把阀值降低点,一个个试试看。