    用了佳灵变频器也有几年了,但是在上个月开始,公司的型号为JP6C的佳灵变频器(功率为110KW拖电机为90KW风机),在同一条线路里,当变频器运行时,再去启动一个星三角22KW的电机(启动电流为150A,大约为5秒),变频器就会报警“LU”就自动停机,查资料得到的结果是欠压保护。
问题就是之前一直用了4年都没有发生过这种情况,公司线路没有加装任何设备,尝试过恢复出厂设置都解决不了问题。
各位有什么好的意见不?
lddl123
大雾见小雾
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 151 点
下载积分: 3122 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-12-21
查看lddl123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 21:57
星三角启动时电流大了,变频器输入的电压就会低。再者如果变频器内部的继电器供电不足,变频器就会出现LU故障,检测变频器继电器供电情况吧!