楼主  发表于: 2012-04-18 17:24
配置:FX2N-32MT + FX2N-20GM +MR-J2S-40A/HC-KFS43*2+GT1155-QSBD-C+手脉发生器
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhsming)
  • 下载积分:+1(xucuangming)
  • 下载积分:+1(guoyuanlin)
  • 下载积分:+1(panchaoliang)
  • 下载积分:+5(21gb) 支持原创
  • 下载积分:+3(cailiang123)
  • 下载积分:+5(chzy_114) 热心助人
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    wbaod
    共同进步
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2008-12-13
    最后登录: 2020-04-07
    查看wbaod的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-04-18 20:02
    嗯,不错,及时更新,正在学习,谢谢分享.
    wbaod
    共同进步
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2008-12-13
    最后登录: 2020-04-07
    查看wbaod的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-18 20:03
    嗯,正在学习,及时更新,谢谢分享.
    wbaod
    共同进步
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2008-12-13
    最后登录: 2020-04-07
    查看wbaod的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-23 20:22
    引用
    引用第12楼cwxok于2012-04-18 20:57发表的  :
    手脉设置,两轴只使用一个手脉,指定FX2N-20GM 的X0 X1接手脉的A B相,X2 ON时手脉有效,X3为X/Y轴切换开关,电子齿轮比是1:1
    [attachment=82435]

    x3为x/y轴切换开关,下一帖又说:FX2N-20GM设置如下:X轴指定X3开始的X3 X4 二点,Y0开始的Y0 Y1 Y2三点为ABS控制线:
    是不是有点不对,x3用重复了。
    wbaod
    共同进步
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2008-12-13
    最后登录: 2020-04-07
    查看wbaod的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-23 21:22
    引用
    引用第31楼cwxok于2012-04-23 21:08发表的  :



    是的,这里重复了,刚开始没有与绝对绝置模式!规划IO点错了,随便写的,画龙点睛而已!手脉使能信号开始后(X2 ON时),不能启动主程式,所以平时运行时要关断这个X2使能信号,程式里没有写出来这个动作,但是是很重要的一步!包括其它运行通讯模式,都要关断使能信号,初学者这里容易搞错!

    非常感谢!!!