配置:FX2N-32MT + FX2N-20GM +MR-J2S-40A/HC-KFS43*2+GT1155-QSBD-C+手脉发生器
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhsming)
  • 下载积分:+1(xucuangming)
  • 下载积分:+1(guoyuanlin)
  • 下载积分:+1(panchaoliang)
  • 下载积分:+5(21gb) 支持原创
  • 下载积分:+3(cailiang123)
  • 下载积分:+5(chzy_114) 热心助人
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    cwxok
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 1239 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 1262(小时)
    注册时间: 2007-11-17
    最后登录: 2024-11-19
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-04-18 17:40
    功能要求:试车画面,用手脉发生器,使X,Y轴到达启始点,(通过屏上开关切换X/Y轴,屏上要有0.1/0.001/0.001三速选择手脉速度),到达启始  点后,点屏上起点保存,以后都从此起点开始画圆,(屏上要有圆心点X/Y坐标指定),X轴/Y轴向回调一点点后在屏上有退刀点保存,一个产品完成后回到退刀点,下次再启动的话,从退刀点进到起点,开机时回机械原点,中间只用回退刀点,调好这两个点后,点试车启动,试车一个产品后,检测后发现有偏差的话在屏上进行起点X/Y轴/圆心点微调,(屏上要有微调值设定),经过多个试测后产品满意的话,退回自动画面,进行自动运行!自动手动画面都要有X/Y轴当前坐标显示!
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    cwxok
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 1239 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 1262(小时)
    注册时间: 2007-11-17
    最后登录: 2024-11-19
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-18 17:57
    FX2N-20GM同步两轴时,只用设X,Y轴不用设定
    3楼  发表于: 2012-04-18 21:30
    参数设完了,其它没有提的为默认值就好啦!
    4楼  发表于: 2012-04-18 21:53
    接线FX2N-20GM上的DOG原点传感器,LSF/LSR极限开关分别对着接就好啦!CON3和CON4上所有的线都要接,接线图这里就不讲了,伺服上的极限保护想用的话就接上,不想用的话,将伺服参数P41设为0110就好了!PLC程式如下:
    [ 此帖被cwxok在2012-04-22 12:06重新编辑 ]
    5楼  发表于: 2012-04-18 23:31
    PLC程式位置速度写值程式如下:




    程式基本写完,还有一些PLC里的一些其它顺控动作就自己发挥吧!
    6楼  发表于: 2012-04-23 21:08
    引用
    引用第29楼wbaod于2012-04-23 20:22发表的  :

    x3为x/y轴切换开关,下一帖又说:FX2N-20GM设置如下:X轴指定X3开始的X3 X4 二点,Y0开始的Y0 Y1 Y2三点为ABS控制线:
    是不是有点不对,x3用重复了。



    是的,这里重复了,刚开始没有与绝对绝置模式!规划IO点错了,随便写的,画龙点睛而已!手脉使能信号开始后(X2 ON时),不能启动主程式,所以平时运行时要关断这个X2使能信号,程式里没有写出来这个动作,但是是很重要的一步!包括其它运行通讯模式,都要关断使能信号,初学者这里容易搞错!