jiangzhiyong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 158 点
下载积分: 616 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看jiangzhiyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-18 13:26
产品    FA-M3    MELSEC-Q    S7-400
CPU 型号    F3SP67    Q25HCPU    CPU416
基本指令    17.5ns    34ns    30ns
HMI对运算影响    无    有    有
20k程序运行时间    1ms*    约2ms*    约2ms*
Sensor Control并行扫描    200μs    无    无

产品    FA-M3V    MELSEC-QnU    S7-400
CPU 型号    F3SP76    Q26UDEHCPU    CPU417
基本指令    3.75ns    9.5ns    18ns
HMI对运算影响    无    有    有
20k程序运行时间    0.075ms*    约0.5ms*    约1ms*
Sensor Control并行扫描    100μs    无    无

如果用在高精尖方面横河占有很大优势,而且温控和位控是领先于其他品牌。
huyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-12-22
查看huyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-21 14:30
衡量一个PLC的CPU性能不就是看它的指令执行速度吗?
普通应用的确感觉不到扫描周期对机器性能的影响,但是在需要高速数据处理(例如要求1ms采样一次甚至更高速),就是需要这样的处理器。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
huyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-12-22
查看huyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-21 14:35
西门子319的CPU是4ns
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]