RS485是不是有两线制和四线制两种形式?就想FX1N-485-BD,它就是四线制的,而一般的仪表485通讯都是两线制的,即+ ,-端,那两线与四线到底有没有区别,看网上说,两线是半双工,四线是全双工。422也是全双工,是不是485四线等同于422呢?了解情况的,来说说了,THANKS
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
426 个
工控威望:
2536 点
下载积分:
7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-05-28
最后登录:
2017-02-24
查看xtgm123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-17 23:22
全看
|
小
中
大
这个你百度一下就有很多答案的,有你需要的哦,俺也是只能明白其中的意思,讲也讲不出个所以然~~~~日啊~~~~但绝对不等同于422.因为这两种的通迅方式的协议不一样~
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(陈大围) 支持原创