用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服器在速度控制时和变频器的精确同步启动和停止
上一主题
下一主题
虹桥纺机
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
331 点
下载积分:
996 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2006-12-09
最后登录:
2022-03-23
查看虹桥纺机的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-17 21:22
全看
|
小
中
大
用三菱FR-E540变频器和三菱MR-J2S伺服器,组成速度控制系统。变频和伺服器分别用两个模拟电压调定控制速度,变频输出频率调节范围:28HZ-50HZ,伺服电机速度调节范围:600-1200转/分。变频和伺服器都设定加速时间20秒、减速时间4秒。实际应用时,在变频和伺服的同步起动,在都调节到速度高时,精确同步基本正常。但是在停止时,调到高速时的同步停止,和调到低速时的同步停止,完全不一样。该如何解决调到高速时和调到低速时,同步精确停止的一致性呢?哪位高手、老大指点一二,多谢了!
分享
虹桥纺机
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
331 点
下载积分:
996 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2006-12-09
最后登录:
2022-03-23
查看虹桥纺机的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-18 20:44
全看
|
小
中
大
好主意。具体如何实现呢?老大请指点迷津。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服器在速度控制时和变频器的精确同步启动和停止
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问