楼主  发表于: 2012-04-17 19:59
电柜的功率比较大,装了电流表,配的互感器是200:5的。顺便把互感器的输出接到电表上,是不是电表的计量数也要乘以40啊?
lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-18 09:21
一次侧一匝40倍,两匝20倍,三匝16。6倍。
lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-20 14:14
不好意思,三匝13。3倍,四匝10倍,五匝8倍。