lochao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2010-07-05
最后登录: 2024-12-19
查看lochao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-16 12:36
有一个CPU226DC/DC/DC,原来设置过密码,用了一段时间后,想改动程序,不知道为什么,必须用西门子的原装USB/PPI电缆才能连接上,而且搜索出来的连接速率是187.5K,用别的西门子编程电缆,哪怕是最新的、原装的怎么设置都连不上,郁闷,西门子的原装USB/PPI电缆是借的,不知道这是什么原因?这不会和设置密码有关系吧,请教大家了。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-16 13:16
用PPI原装线连上后,选择系统块----------通讯端口-------更改波特率----确认,然后下载后重启就可以改回来