楼主  发表于: 2008-05-16 16:06
TO K1 K1 K1 K1与TO K1 K1 H1 K1与TO K1 K1 K4M0 K1有什么区别?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2379 分
在线时间: 9494(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-10-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-16 16:48
首先,描述一下To指令。

To指令的格式为: To  M1  M2  S  n 
其中:M1 为 单元号  0-7常数
      M2为 BFM号    0-32767
          S为  传送源,可以为常数也可以为软元件
      n为传送的点数  1-32767

因此 TO K1 K1 K1 K1与TO K1 K1 H1 K1的区别仅仅是S的表示格式而已。
TO K1 K1 H1 K1与TO K1 K1 K4M0 K1的区别是,前者S为常数1,而后者需要整合M0-M15来值,比如M0为1,M1-M15的值为0,那么此时的效果等同于TO K1 K1 K1 K1或者TO K1 K1 H1 K1

以上!