请大侠们!我10s间隔启动和停止一个1.5kw的风机,是连续的,会不会电机出现问题!
xcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2014-06-11
查看xcw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-17 20:13
我们厂的料机基本是3秒一启动,运行大概两秒停,普通电机0.37kw的,只要有过流保护就没事。