发表于: 2012-04-17 10:14
全看
|
小
中
大
三菱PLC发脉冲控制伺服在中途按暂停后,再启动,怎么才可以再暂停的位置开始走距离,期待大家的发言
分享
poiu7890
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
207 点
下载积分:
1762 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-08-25
最后登录:
2018-07-10
查看poiu7890的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-19 21:15
全看
|
小
中
大
用绝对位置指令,串联M8145,暂停触点置位复位M8145.