   DT862三相四线有功电度表,3*15(60A),7个接线孔,直接式。接线方式为1进2出,3进4出,5进6出,7接零。电度表串接在30KW电机线路上,为何一小时只得7度电。电流测得有24A左右。
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-19 08:47
多谢大家的回复。原来很多电都做了无用功。
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-19 09:10
那想再请教一下,我们厂用的是专用变压器,低压侧专门有一个功率补偿柜,将功率因数提升到0。9以上的。那这个电机为何还有这么多无功损耗呢?
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-20 10:02
我顶你。求空载时的算法/