   DT862三相四线有功电度表,3*15(60A),7个接线孔,直接式。接线方式为1进2出,3进4出,5进6出,7接零。电度表串接在30KW电机线路上,为何一小时只得7度电。电流测得有24A左右。
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-12-31
查看kissko的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-19 11:17
没有负载情况下不能那样算,好像有空载时候算法       