一个Q系列PLC上可以插一个QD75P2和一个QD75P1两个模块来控制三根轴吗,还是控制三根轴是只能用一个QD75P4的定位模块
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11462 分
在线时间: 420(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2025-01-09
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-17 08:06
一般只会选择后者,配线,程序都简单,成本也低的多