林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2014-04-16
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-16 20:23
请问3芯的接近开关在电路中怎么接线,和2芯的有什么区别吗? 在电路中什么情况下选择3芯什么情况选择2芯的?NPN和PNP怎么区别各怎么用?谢谢了
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 19:14
我用三芯的,PNP型,棕接+24V,蓝接0V,为开关提供电源,白色接信号线,通时+24V,断时OV
      NPN型,                         ON时OV,OFF时24V
供参考
吉圆电气 QQ751673698