请问3芯的接近开关在电路中怎么接线,和2芯的有什么区别吗? 在电路中什么情况下选择3芯什么情况选择2芯的?NPN和PNP怎么区别各怎么用?谢谢了
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1187 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 7542 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-09-24
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 19:14
我用三芯的,PNP型,棕接+24V,蓝接0V,为开关提供电源,白色接信号线,通时+24V,断时OV
      NPN型,                         ON时OV,OFF时24V
供参考
吉圆电气 QQ751673698