请问3芯的接近开关在电路中怎么接线,和2芯的有什么区别吗? 在电路中什么情况下选择3芯什么情况选择2芯的?NPN和PNP怎么区别各怎么用?谢谢了
yaanlh
yaanlh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2024-11-13
查看yaanlh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-22 11:52
答案已经在2楼有了。二线的接近开关如果是220V的串联在电路就可以了,DC24V的蓝色接0V、棕色接PLC入。三线蓝色接0V、棕色接DC24V、黑色接PLC入。NPN.和PNP的区别是(NPN、-+-)(PNP是 +-+)。