w378619473
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 729 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2012-09-28
查看w378619473的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-15 17:07
一个4ad 模块 一个4da模块  两个4ad-pt模块 能否带 6个pt100,4个压力传感器,一个电动调节阀,两个变频器。

不知道行不行 ,两个变频器。1#变频器接3个循环泵,2#接2个补水泵。
jhkdklw
15058518786方孔
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 38518 分
在线时间: 675(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2024-11-17
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-15 20:17
可以;4个压力传感器配一个4ad 模块 ,  两个4ad-pt模块带 6个pt100空余二路,4da模块带一个电动调节阀,两个变频器空余一路。