用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下变频器VF0启动显示5C 1是什么意思
上一主题
下一主题
yye
目标是在雷达探测不到的地方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
473 个
工控威望:
540 点
下载积分:
2526 分
在线时间: 128(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2020-10-16
查看yye的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-15 12:26
全看
|
小
中
大
如题目,1。5KW松下变频器,一开机 就是显示5C 1无法启动
分享
qwerty318
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
252 个
工控威望:
338 点
下载积分:
4454 分
在线时间: 159(小时)
注册时间:
2010-09-03
最后登录:
2023-08-11
查看qwerty318的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-16 21:27
全看
|
小
中
大
应该是sc1.加速时的瞬时过大电流或散热片异常过热。处里方法:是否输出短路,以及接地。确认周围温度和风扇是否正常,延长加速时间
楼主留言:
机器停一天,重开还是一样的。换了一个变频器使用又正常。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下变频器VF0启动显示5C 1是什么意思
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问