7gapple
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看7gapple的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-15 07:40
我用的是q系列的cpu,
用DUTY指令生成自定义脉冲不好用,
写法如下
SM400常开---------【DUTY K1 K30 SM420】
SM420的脉冲不是3秒,求大家帮忙
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6760 个
工控威望: 38361 点
下载积分: 963 分
在线时间: 9473(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-21
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-15 09:16
DUTY指令依赖于程序的扫描周期,因此需要固定扫描周期。