weizhuoju
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 12067 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2017-08-08
查看weizhuoju的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-14 20:56
     各位好,有个问题请教大家,有台变频器,施耐得,型号ATV31H,有高速和低速之分,高速通过外接电位器调节,设定最高是40HZ,低速厂家给的最低频率是0HZ,按照操作工要求,速度设定在0.5HZ,设定好后运行正常,问题是当变频器断电之后,在启动,高速没问题,低速就不按原来设定的速度运行,速度也明显加快,显示屏显示在1和1.5HZ之间,请问这是变频器本身的问题,还是设定的参数不正确?
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-14 21:11
个人感觉先不要怀疑施耐德变频器的质量,先找找参数设置的问题。你这0.5HZ是使用低速(LSP)来限制的吗?低速是一直都保持这个速度的吗?