weizhuoju
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 12067 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2017-08-08
查看weizhuoju的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-14 20:56
     各位好,有个问题请教大家,有台变频器,施耐得,型号ATV31H,有高速和低速之分,高速通过外接电位器调节,设定最高是40HZ,低速厂家给的最低频率是0HZ,按照操作工要求,速度设定在0.5HZ,设定好后运行正常,问题是当变频器断电之后,在启动,高速没问题,低速就不按原来设定的速度运行,速度也明显加快,显示屏显示在1和1.5HZ之间,请问这是变频器本身的问题,还是设定的参数不正确?
tenglizo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tenglizo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-16 10:31
实际运行 0.5Hz有意义吗 扭矩会自动加大 运行有困难