我这里有块FX2n-4AD-TC的温控模块 现在温度显示不正常了 探头查过没问题 到底有哪几种原因?求高手指教
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-14 16:21
4AD,应该有4个通道 吧? 其它三个通道正常吗?
如果其它三个正常,那么把探头换到其它三个上试试,就可以找到原因了。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-15 15:05
网站上有资料下载
去; 三菱资料软件下载总目录  里找

二,FX系列PLC手册资料  再找:

FX特殊功能模块手册

先给你来二张图看看:




活到老学到老:还有 8  分没学到