我公司要求对锅炉引风机安装变频器(以前是抽头调速的)来进行节能,另外一家和我们一样的公司安装过变频器以后,给我的数据是节约用电40%,我对此表示怀疑(他们也是一种速度运行,并没有采取压力自动控制)
kz1566
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-04-03
查看kz1566的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-29 22:05
电抗器本身会有损耗,运用变频器节能最显注的就是风机类的平方转矩特性负载,这类负载的特性是风机的功率与转速的立方成正比,当风机转速下降时功率会成比例下降,所以会节能.